건물의 빛 環境 성능 측정(測定) 평가 보고서
페이지 정보
작성일 24-07-08 02:54
본문
Download : 건물의 빛 환경 성능 측정 평가 보고서.hwp
(휘도계 이용)
⑤ 실내 주요면의 휘도를 측정(measurement)한다. (천장, 바닥, 벽)
④ 유리창 투과율을 측정(measurement)한다.
⑦ 주광률 DF를 조도를 통해 구한다. (천공 조건)
② 실내/외 조도를 측정(measurement)한다.
6. 측정(measurement)결과
① 천공의 수평 및 수직의 휘도
휘도 70cd/㎡
휘도 5~8cd/㎡
…(drop)





건물의 빛 環境 성능 측정(測定) 평가 보고서
설명
건물의 빛 環境 성능 측정(測定) 평가 보고서
실험과제/기타
다. (9지점)
③ 실내/외 표면 반사율을 측정(measurement)한다. (천장, 벽, 바닥, 책상면)
⑥ 인공조명상태의 조도 측정(measurement)한다.
순서
건물의 빛 환경 성능 측정 평가 보고서 , 건물의 빛 환경 성능 측정 평가 보고서기타실험과제 , 건물 빛 환경 성능 측정 평
건물,빛,환경,성능,측정,평,기타,실험과제
Download : 건물의 빛 환경 성능 측정 평가 보고서.hwp( 62 )
건물의 빛 環境(환경) 성능 측정(measurement) 평가 보고서
1. test(실험) 목표(goal)
- 조도계와 휘도계를 이용하여 기존건물의 빛 環境(환경) 성능 측정(measurement) 할 수 있다아
2. 측정(measurement) 장소 및 시간
- 장소 ; XX대학교 x공학관 xxx호 강의실
시간 ; 20XX년 xx월 xx일 4시30분~ 20xx년 xx월 xx일 5시 40분
3. 준비물
- 조도계, 휘도계 , 회색카드
4. 건물의 일반적 제원
- 용도 : 교육기본시설
준공년도 : 19xx년
규모 : 연면적 4625.2㎡,
주변건물 : x공학관, x공학관, 학생기숙사, 학생식당
방위 : 남향
5. 측정(measurement)내용
- ① 천공의 수평 몇 수직 방향의 휘도를 측정(measurement)한다.